(1)偏載調整
將10kg砝碼,分別集中放置在稱量斗兩個重點上。當稱重顯示器顯示“正差”時,傳感器輸出應向降低方向調整;當稱重顯示器顯示“負差”時,傳感器輸出應向提高方向調整。例如:L/C-1傳感器的輸出降低時,將與L/C-1有關的一組微調電阻(原始值為10歐姆),以相同的旋轉量向左旋轉!∠蛴倚D(順時針方向)電阻值減小,顯示值大(記為“加”); 向左旋轉(逆時針方向)電阻值增加,顯示值減小(記為“減”)!∽⒁猓盒D微調電阻時,如果每組兩只的旋轉量不一致時,會使調整變得困難,因此傳感器的每組微調電阻在調整時的旋轉量應盡量一致。誤差值不大于10g為合格。
(2)稱量調整
按照稱重顯示控制器說明書校準的步驟進行稱量調整。檢定時從零點到zui大值點之間,分別以0kg、40kg、70kg、90kg、100kg的順序遞增砝碼,誤差分別不大于10g、20g、35g、45g、50g;從zui大值到零點之間分別以100kg、90kg、70kg、40kg、0kg的順序遞減砝碼,誤差不大于各自允差;在40kg、100kg兩定量點進行重復性檢定,每個稱量點進行3次,每次誤差不大于各自允差。
(3)參數設定
定量包裝秤須設定的參數較多,下面以常用關鍵參數為例介紹如下: a、稱重顯示控制器定量值可設置為定量目標值,如90kg等。 b、快加提前量、慢加提前量!‘斨亓>(設定值)-(快加提前量)時,停止快加,轉入慢加; 當重量>(設定值)-(慢加提前量)時,停止加料。